× Benvenuti sul nostro forum su Sint Wind PI!

Postate qui domande o segnalate problemi / bug che riscontrate,

file BMP 085 - DATI PRESSIONE ERRATO

Di più
9 Anni 7 Mesi fa #5456 da dellolio
Gentile Tony.

I dati pressione avviato dal Logger al server MYSQL e di li rimbalzati sull'immagine web sembrano essere differenti rispetto alla pressione atmosferica reale calcolata con altri strumenti. Stesso dicasi per la temperatura rilevata dal sensore.

In questo momento, ad esempio, viene visualizzata una pressione di 1052.3 e temperatura di 21.4°.

Per fare una verifica sono andato a leggere i dati direttamente dal sensore BPM085, utilizzando le istruzioni contenute in questo tutorial ( raspi.tv/2012/how-to-set-up-a-barometric...rry-pi-with-raspbian ) i dati risultanti, allo stesso istante e luogo, sono:

Temperature: 21.50 C
Pressure: 1008.52 hPa
Altitude: 39.46

Tali dati sono molto coincidenti con quelli che rilevo con altri strumenti.

Da cosa dipende la discrepanza e come ovviare?

Grazie

Si prega Accedi a partecipare alla conversazione.

Di più
9 Anni 7 Mesi fa #5459 da tony
Risposta da tony al topic BMP 085 - DATI PRESSIONE ERRATO
SWPI converte la pressione letta ( relativa ) in pressione assoluta sul livello del mare usando la quota della stazione impostata nella configurazione.
TT

Si prega Accedi a partecipare alla conversazione.

Di più
9 Anni 7 Mesi fa #5461 da dellolio
Grazie mille.

Si prega Accedi a partecipare alla conversazione.

Tempo creazione pagina: 0.922 secondi